USV für die Firma
Hallo zusammen,
Ich muss 2 Rechner (je 120 Watt) und 2 Server (je 220 Watt) sauber herunterfahren können WENN ES EIN STROMAUSFALL GIBT.
Insgesamt wäre das dann eine Leistung von 680 Watt.
Nun bin ich zu diesem gestossen:
APC BR1500I, BACK-UPS RS 1500VA 230V, 865W
Bei der Beschreibung steht:
halbe Last 12.7 Minuten (432.5 Watt), volle Last 3.7 Minunten (865 Watt)
Findet Ihr das reicht? Wenn nein welche würdet Ihr empfehlen?
Bin für jede Antwort dankbar
Grüsschen
Antwort schreiben
Antwort 1 von KJG17 vom 13.11.2020, 19:53 Options
Hallo Gala,
da müsstest du innerhalb von ca. 6 Minuten auf den Stromausfallalarm reagieren und 4 Rechner herunterfahren, das wäre mir persönlich zu eng.
Du könntest allerdings zusätzlich das
BATTERY PACK BR24BP einsetzen, damit kommst du auf eine
Überbrückungszeit von etwa 25-30 Minuten, sofern deine Angaben zu den Rechnern korrekt sind.
Gruß
Kalle
Antwort 2 von Reindy vom 14.11.2020, 00:39 Options
Hi,
ich würde sowieso ungern mehrer Rechner an eine USV "hängen".
Der Server wird durch die USV dann von alleine "runtergefahren".
RJ
Antwort 3 von Gala1 vom 14.11.2020, 09:41 Options
Eben ich möchte ja das die Rechner und die Server herunterfahren. Also empfiehlt Ihr mir zwei USV's?
Die bestehende 500 Watt USV kann ich für die 2 Rechner und die neue 865 Watt für die Server brauchen.
Würdet Ihr das auch so machen?
Grüsse
Antwort 4 von Reindy vom 15.11.2020, 12:44 Options
Hi,
Die USV wird normalerweise entweder per USB oder RS232 angeschlossen.
Somit bekommt nur ein Rechner das Signal zum Shutdown oder Ruhezustandmodus
Auf jeden Fall würde ich im BIOS : booten nach Stromausfall --
LastState oder sonstiges abschalten.
Mach die mal bei den Herstellern schlau, ob es USV Ansteuerung für mehrere Rechner gibt.
RJ